 ■ 台風の御心配 恐縮です。   れっど  ■ 返信  

 今日は こっちにカキコ。

 窓額縁について。ローコストにする為、見付け21にする事が多くなりました。
 21の額縁で、アンピシャクリと、小穴(ボードシャクリ)ってどうしてます?

 壁の仕上にもよりますが、見付け21の場合で、壁塗装の時は、アンピシャクリなし。小穴は4.5mmとしてます、チリ7.5mm
 
 【意見求む】
 木造住宅 住宅用サッシ、内部は胴縁15+PB12.5の上、塗装仕上
 木額縁見付け21の時に、アンピシャクリは必要?

[918]2004年10月20日 (水) 10時11分
 ■ 台風待機ごくろうさま   rsa  ■ 返信  

アンビしゃくりってなんですか?
これはぜひ教えて下さい。


しゃくり深さなどはある程度お任せだけど、基本的にはあのディティールシート通だけど
散り7.5と言うのも厳しいね、出来れば散り無し納りみたいのを標榜しているんでしょう?だとしたら別の納りを考えなきゃ。

巾木の納りは出巾木だったら納らないよ

壁PB塗装仕上げ
全面寒冷紗パテ扱き?でなきゃ全部割れるよ、Vカットボードなんて気休めよ

[919]2004年10月20日 (水) 10時52分
http://homepage3.nifty.com/rsa/
 ■ チリなし?   れっど  ■ 返信  

>出来れば散り無し納りみたいのを標榜しているんでしょう?だとしたら別の納りを考えなきゃ。
 壁の仕上が、シナ合板目透しなら チリは糸面(2mm程度)

 塗装の場合、チリ無しでの納めは、施工上非常に難しいです。

>巾木の納りは出巾木だったら納らないよ
 巾木なしなんです(-_-;)にげられない・・・・しかも先行で床貼らないと、壁仕上がりません(〃´o`)=3 フゥ

 壁で、下部10mmすかしなんだ・・・・。履き出し周りの部分も すかし・・・。
 どうやら、完全に設計の先生の 実験に付き合わされてます。

>壁PB塗装仕上げ
全面寒冷紗パテ扱き?でなきゃ全部割れるよ、Vカットボードなんて気休めよ
 【設計図書】Vカットの上塗装
 【施工】も上記の通り。
 総パテの、予算はでません。一部屋なら するけど、200m2超えます。
 850*200で、170.000円もでない・・・粗利70.000円だよ(-_-;)

はっきりと、「われてきます。でなければ、設計変更して下さい。」
 我々が出来るのは 横ジョイント無しの3*8ボードを張るくらい。建設省仕様みたいに、【横ジョイントなし、テーパーパテ処理】程度しか 出来ません。

 アンピシャクリ=アングルピース しゃくり。
 いるかな・・・・・?グラフBBSに貼り付けます。
 略して描かなければ、解りますよね、いた汚しになると失礼なので、削除キー【1111】にしておきます。

[920]2004年10月20日 (水) 12時56分
 ■ 目透し枠、無巾木納り   rsa  ■ 返信  

ほんの一参考図程度です、GraBBSに上げときました。

アングルしゃくりねぇ(-_-;) 何でも縮めるんだぁ
設計事務所入った建物なら必須でしょうね。なまんだぶ(^O^)

無巾木やる奴なんか【あほー】だよ。掃除もしねえ奴だ、ばっからし(~o~)(^O^)
やってみてぇんだよな〜

基本的な部材は基本的に夫々の機能がある訳でしょ、それを考えたこと無いんだよ、勿論掃除だけでなく、施工上の問題もあるし、【区画する】と言う表現にもなっている訳だし。
勿論機能に優先する【表現】はあってしかるべきなんだけど。

あっ、無巾木でなく面一巾木ならGraにアップした奴の応用系で出来るよね、おいらの今度の奴それで行こうと思ってる。


おいら管理者だから削除キーはいらんわね^^;
そもそもこういう為に、れどさんが作れ作れっていったんジャン(^_^)v
いろいろに使えていいんじゃないでせうか(*^_^*)

[921]2004年10月20日 (水) 13時34分
 ■ 台風凄そうですが・・   marusan  ■ 返信  

余計な事かもしれませんが・・・(^^ゞ

サッシ額縁の見付け21でもアングルピースのシャクリは入れた方が良いと思いますよ。

PB下地塗装のジョイント部分はやっぱ、寒冷紗を施さないと・・ちと後々の心配が・・

枠チリ無し、目透かしの納まり・・・「フクビ目透しF見切り」って天井用の見切りですか?
だとしたら・・巾木は見切りの考えで良いかもしれないけど・・窓枠(出入枠)廻りはちょっと変じゃないですか?あの見切りが木枠廻りにグルっと廻ると思うと・・
何も無い方がベターかと思いますが、PBじゃねぇ・・(-_-;)
フクビの見切りでも良いので有れば普通のコの字見切りで10MMの目透し。目地底部分は枠と共材でPB分をシャクリ込んで枠と同じ塗装で仕上た方が良いのでは?
その納まりでコの字の見切りでOKならば、もう少しスマートな見切り無いかなぁ?
やっぱ、こうゆう納まりの壁仕上材は合板類などのような、角のしっかり出る材料でないとねぇ・・だと思います。

ひとりごと・・(*^_^*)

[922]2004年10月20日 (水) 15時41分
 ■ こんち   rsa  ■ 返信  

marusanさんこんちです。

>サッシ額縁の見付け21でもアングルピースのシャクリは入れた方が良いと思>いますよ。

うんうん、だから当然入れるべきと。


>巾木は見切りの考えで良いかもしれないけど・・窓枠(出入枠)廻りはちょっ>と変じゃないですか?あの見切りが木枠廻りにグルっと廻ると思うと・・

勿論夫々の考え方だけど、
ぜんぜん!問題ないっすよ、過去何回もやっている、コの字型じゃPBの時に入れる意味がない、この字なら、何も入れなくて良い訳で・・・

【勘違いです】PBの端部押えとしてね?
これだと、このコの字【厚さが厚い】それを解消する為わざわざあっちを使う訳で。

勿論そのF見切部分とPBは当り前に帯寒冷紗貼ってパテ扱きしなきゃなんないですよ。
ぺんきもそれなりにF見切にも塗らなきゃならないですよ。

1.5人言・・・^^;





[923]2004年10月20日 (水) 15時56分
http://homepage3.nifty.com/rsa/





 ■ れっどさん   rsa  ■ 返信  

盗んでいく\(__ )のに

いちいち、携帯メールはいらんぞねもし^^;

[913]2004年10月13日 (水) 16時16分
 ■ (-_-;)   れっど  ■ 返信  

 だって、とっても 辛かったんだもん(-_-;)
 まじで・・・。

 ところで
 【質問1】

 特別養護老人施設 1Fに設ける、浴室の浴槽
 RC+石貼り

 浴槽に防水は必要?

 ちなみに、現在着工予定の とある物件で浴槽したに 防水がありません。
 ちなみに これで 建確は通ってるとのこと。

 【質問2】
 FRPボウスについて。
 本日防水やがやってきた。
 ベランダのFRP防水についての、着工前打ち合わせ。

 【設計】サイディング2重張りにFRP防水
     立ち上がりも同様サイディングにFRP防水。
     SUS竪型ドレン

 【防水屋】サイディングは裏貼りして下さい。表張りだと剥離の原因になります。
      または、コンパネ・ケイカル板に変更してください。
      SUSドレンは経年剥離の原因です。FRP用ドレンを使用してください。

      上記施工以外は、防水保証書、発行できません。とのこと。

 質問2について。   そんな ことは 早く言えよ・・・・・・。
      

[915]2004年10月13日 (水) 21時14分
 ■ そうか   rsa  ■ 返信  

がんばれ
いっくらいろんな事言っても、立場立場でやらなきゃならないことはやらなきゃならないよ。

あれで足りるか?
よく調べていないけど一応あるだけは出してあるようだけど・・・

防水の件
確認云々関係なく、浴槽は【防水】でなく、水が漏らない様にしなければならない。
洗場その他は、建物にどのように影響するかを考えなければならない。
一般住宅の浴室土間防水するか?
特養の浴室どのような頻度で使用する?
漏れた水は何処へ行く?
全てを総合しなくちゃ。

ベランダ防水
サイディング下貼りというのが解せないが、解しているんだけど。
要するに不燃材下地にしなさいと言う事よ。
ちょっと前までコンパネ下地で良かった。延焼のおそれのある云々の問題。
コンパネ捨て張り、ケイカル板(割れやすいから他の不燃材がよいと思う)
それが原則!
SUSドレインの件
FRPの付着の問題だと思う。所詮FRP防水など信用ならんのよ!
でもやる。
VU管、VP管の方がFRPに付着性がいいのよ。
と言うより、付着なんか問題じゃない、VP管に回り込んで差込んであるだけ。
ドレインの付着させて云々の世界じゃない。ただFRPの下地材をVP管に差込んであるだけ。
所詮【建設会社が考える】【防水】とは無縁の世界よ。
それをどう使うか?
設計者が考えること。
設計者が考えなかったら【君】が考えること。

ガンバレ

                       rsa


PS
GraBBSにバルコン防水参考図上げときました。

何処で何言われようが、ここでは泣言言っても良いぞ、最後の責任は自分で取れ。その中ならいつでも泣言言って良い!俺が受ける。

[916]2004年10月13日 (水) 21時34分
 ■ ありがと   れっど  ■ 返信  

毎度毎度 サンキュです。
深夜のアンサー rsa兄様。

>あれで足りるか?
>よく調べていないけど一応あるだけは出してあるようだけど・・・

 今回の物件は ちと変わった納まりだから、ぜんぜん違うんだけど基本を先生にわかったもらわないと、話が進みません。おれっちも再度確認の意味もありますが。
 まぁ ここの物件終わったら、施工図こっそりみてね?
 そういや今の物件の○面もってたっけ?

-------------------------------------------------------
防水の件
確認云々関係なく、浴槽は【防水】でなく、水が漏らない様にしなければならない。
洗場その他は、建物にどのように影響するかを考えなければならない。
一般住宅の浴室土間防水するか?
特養の浴室どのような頻度で使用する?
漏れた水は何処へ行く?
全てを総合しなくちゃ。
----------------------------------------------------------------
 ( ̄▽ ̄)ゞラジャ?
施工上の打ち継とうが発生するし、設備配管等の取合いもあるから、おれっちはいると思うんだなぁ・・・・・。


------------------------------------------------------
ベランダ防水
サイディング下貼りというのが解せないが、解しているんだけど。
要するに不燃材下地にしなさいと言う事よ。
ちょっと前までコンパネ下地で良かった。延焼のおそれのある云々の問題。
コンパネ捨て張り、ケイカル板(割れやすいから他の不燃材がよいと思う)
それが原則!

【われるか・・。こまった。今までの施工例を再度 防水屋の確認します。目透しではればどうだろうか?まぁ確認だな】

SUSUドレインの件
FRPの付着の問題だと思う。所詮FRP防水など信用ならんのよ!
でもやる。
UV管、VP管の方がFRPに付着性がいいのよ。
と言うより、付着なんか問題じゃない、VP管に回り込んで差込んであるだけ。
ドレインの付着させて云々の世界じゃない。ただFRPの下地材をVP管に差込んであるだけ。
所詮【建設会社が考える】【防水】とは無縁の世界よ。
それをどう使うか?
設計者が考えること。

【設計者が考えてくれてりゃ、深夜の技術顧問に ききに こないでしょ。まぁ今までの愚痴でもお解りのように、なんも わからん ぼっちゃん先生だからこまる。おれっちだって まだまだ、知らない事だらけだし、情報と施工を見るのでは、えらいちがいじゃん。初めて施工することって、 かなり不安なんだよね】

設計者が考えなかったら【君】が考えること。
【まじで、現場管理費に、先生のおもりは 含まれておりません。なんちって。】

グラフBBCサンキュ。
わざわざ 編集して 足していただいたんですね。
感謝。


[917]2004年10月14日 (木) 00時15分





 ■ ■ 昔カメラ小僧のちょとアナログ写真講座 No4   rsa  ■ 返信  

さて前回は手持のシャッター速度の限界みたいな事でしたが。

まっ、色々撮ってきて、経験を積んでいくと、そのシャッター速度では対応仕切れなくなってきます。
手ぶれをおこすことが解りきっているんだけれども、速度を落さないといけないと言う場合が出てきます。
何を使うか?勿論三脚に決っています。是も安物は止めて、がっしりした物。
重くて扱いにくければ、値は張りますがカーボン製と言うことになってきます。

いずれにしても、大げさ位がっしりした物。

さて三脚にカメラを固定すればカメラぶれは起らないか?
当然起こりえます。いくら三脚に据えたところで、シャッターを押す力が強ければ何にもなりません、普通にシャッターを押すとむしろ手持よりカメラぶれが起りやすいとも言われています。

この場合【レリーズ】、シャッターボタンの天井に開いている穴にねじ込んで30cmくらいの遠隔操作シャッターのことを言います。是でシャッターを押すことによる、ぶれは防げます。
三脚使用のシャッターは、レリーズシャッター必須です。
デジカメになって、リモコン式の物も出てきています。

あとは、三脚の方が風の揺れなど吸収し易いと言われています。
横をトラックが走ったとか(-_-;)

レリーズ使っても、風に耳を注ぎ息を殺してシャッターを切らねばなりません。やさしく、やさしく。

例えば夜星座を撮る!
北極星を中心に同心円状に星の軌跡を撮った写真をよく見かけますが
是は数時間にも及ぶ超スローシャッターで可能になります。

厳密にはちょっと忘れましたが、1秒以上だったかな?それ以上遅いシャッタースピードで撮影することを、【バルブ】撮影と言います。

バルブ撮影まで行かなくとも、スローシャッターで撮影する物に
例えば、
花火の火の粉が垂下がっていく様
高速カーレースで疾走する動きのある残像すら撮影可能。
風にそよぐススキの葉を、実際にそよがせて写真に定着される。etc. etc.

逆に高速シャッターを使うとどうなるか
強風の中のススキの葉を完全に止めて撮ることが出来る。
高速カーレースで疾走する車を、時間を超えて止めてみせる。etc. etc.

そうそう、有名な【ミルククラウン】何分の一だか忘れたけど、是も絶対撮れます。試してみては?


そうだ!五十嵐殿のギャラリーに滝の写真が数枚あります。
高速でシャッターを切った物は、流れ落ちる滝の水が完全に止って見えます。
【水自体の一瞬の表情】?

逆にスローシャッターでは、滝の水が、さらさらと、あるいは滔々と、あるいは激しく、連続して一本の【滝】としてその流れが表現されています。

http://www15.ocn.ne.jp/~ika/04_gallery/02_takahirosyasinn/takahiro_0.html


No4 end. continue next.

[911]2004年10月08日 (金) 14時20分
 ■ ありがとう。   れっど  ■ 返信  

 参考にして・・・

 ちなみに FUMIさまのサイトに、滝の写真あるよ スローシャッターだと思う。

 水の流れが、キレイな白をだしてます。

[912]2004年10月08日 (金) 16時41分









To Menu Page


■ RSA.関崎建築設計事務所 ■■■■■■■ 新潟県中央区日の出1-9-10 ■■■■■■ Telephone 025-244-0655 ■

■【EーMAIL】 rsa_sekizaki@nifty.com■【URL】http://homepage3.nifty.com/rsa/■ facsimile 025-244-0654 ■






Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板