ところで 【質問1】
特別養護老人施設 1Fに設ける、浴室の浴槽 RC+石貼り
浴槽に防水は必要?
ちなみに、現在着工予定の とある物件で浴槽したに 防水がありません。 ちなみに これで 建確は通ってるとのこと。
【質問2】 FRPボウスについて。 本日防水やがやってきた。 ベランダのFRP防水についての、着工前打ち合わせ。
【設計】サイディング2重張りにFRP防水 立ち上がりも同様サイディングにFRP防水。 SUS竪型ドレン
【防水屋】サイディングは裏貼りして下さい。表張りだと剥離の原因になります。 または、コンパネ・ケイカル板に変更してください。 SUSドレンは経年剥離の原因です。FRP用ドレンを使用してください。
上記施工以外は、防水保証書、発行できません。とのこと。
質問2について。 そんな ことは 早く言えよ・・・・・・。
|
| 9152004年10月13日 (水) 21時14分 |
| ■ そうか rsa |
■ 返信 |
がんばれ いっくらいろんな事言っても、立場立場でやらなきゃならないことはやらなきゃならないよ。
あれで足りるか? よく調べていないけど一応あるだけは出してあるようだけど・・・
防水の件 確認云々関係なく、浴槽は【防水】でなく、水が漏らない様にしなければならない。 洗場その他は、建物にどのように影響するかを考えなければならない。 一般住宅の浴室土間防水するか? 特養の浴室どのような頻度で使用する? 漏れた水は何処へ行く? 全てを総合しなくちゃ。
ベランダ防水 サイディング下貼りというのが解せないが、解しているんだけど。 要するに不燃材下地にしなさいと言う事よ。 ちょっと前までコンパネ下地で良かった。延焼のおそれのある云々の問題。 コンパネ捨て張り、ケイカル板(割れやすいから他の不燃材がよいと思う) それが原則! SUSドレインの件 FRPの付着の問題だと思う。所詮FRP防水など信用ならんのよ! でもやる。 VU管、VP管の方がFRPに付着性がいいのよ。 と言うより、付着なんか問題じゃない、VP管に回り込んで差込んであるだけ。 ドレインの付着させて云々の世界じゃない。ただFRPの下地材をVP管に差込んであるだけ。 所詮【建設会社が考える】【防水】とは無縁の世界よ。 それをどう使うか? 設計者が考えること。 設計者が考えなかったら【君】が考えること。
ガンバレ
rsa
PS GraBBSにバルコン防水参考図上げときました。
何処で何言われようが、ここでは泣言言っても良いぞ、最後の責任は自分で取れ。その中ならいつでも泣言言って良い!俺が受ける。
|
| 9162004年10月13日 (水) 21時34分 |
| ■ ありがと れっど |
■ 返信 |
毎度毎度 サンキュです。 深夜のアンサー rsa兄様。
>あれで足りるか? >よく調べていないけど一応あるだけは出してあるようだけど・・・
今回の物件は ちと変わった納まりだから、ぜんぜん違うんだけど基本を先生にわかったもらわないと、話が進みません。おれっちも再度確認の意味もありますが。 まぁ ここの物件終わったら、施工図こっそりみてね? そういや今の物件の○面もってたっけ?
------------------------------------------------------- 防水の件 確認云々関係なく、浴槽は【防水】でなく、水が漏らない様にしなければならない。 洗場その他は、建物にどのように影響するかを考えなければならない。 一般住宅の浴室土間防水するか? 特養の浴室どのような頻度で使用する? 漏れた水は何処へ行く? 全てを総合しなくちゃ。 ---------------------------------------------------------------- ( ̄▽ ̄)ゞラジャ? 施工上の打ち継とうが発生するし、設備配管等の取合いもあるから、おれっちはいると思うんだなぁ・・・・・。
------------------------------------------------------ ベランダ防水 サイディング下貼りというのが解せないが、解しているんだけど。 要するに不燃材下地にしなさいと言う事よ。 ちょっと前までコンパネ下地で良かった。延焼のおそれのある云々の問題。 コンパネ捨て張り、ケイカル板(割れやすいから他の不燃材がよいと思う) それが原則!
【われるか・・。こまった。今までの施工例を再度 防水屋の確認します。目透しではればどうだろうか?まぁ確認だな】
SUSUドレインの件 FRPの付着の問題だと思う。所詮FRP防水など信用ならんのよ! でもやる。 UV管、VP管の方がFRPに付着性がいいのよ。 と言うより、付着なんか問題じゃない、VP管に回り込んで差込んであるだけ。 ドレインの付着させて云々の世界じゃない。ただFRPの下地材をVP管に差込んであるだけ。 所詮【建設会社が考える】【防水】とは無縁の世界よ。 それをどう使うか? 設計者が考えること。
【設計者が考えてくれてりゃ、深夜の技術顧問に ききに こないでしょ。まぁ今までの愚痴でもお解りのように、なんも わからん ぼっちゃん先生だからこまる。おれっちだって まだまだ、知らない事だらけだし、情報と施工を見るのでは、えらいちがいじゃん。初めて施工することって、 かなり不安なんだよね】
設計者が考えなかったら【君】が考えること。 【まじで、現場管理費に、先生のおもりは 含まれておりません。なんちって。】