| ■ 業務連絡 排煙窓について。 れっど |
■ 返信 |
排煙窓について 教えて下さい。 滑り出し窓の 排煙面積について。
グラフBBSに 画像添付しておきます。W1000として下さい。 若輩者に 御教授願います。 サッシ下端まで2650 天井高さは3150です。
|
| 7352004年07月26日 (月) 17時23分 |
| ■ とりあえず2とうり rsa |
■ 返信 |
【1】最近一般的なもの 90°≧角度≧45°の時h全部 45°>角度≧ 0°の時h×角度/45°
【2】旧来の物 h×sin角度
いずれも掛けるW
最近は【1】で良いはずだけど、特定行政庁により【2】と言われることもあるそうです。 役所確認が安全かも
【2】が通達なのかちょっと解らない。今問い合せ中 通達以上であれば、押して問題なし!
判明次第又UPします。
|
| 7362004年07月26日 (月) 18時08分 |
| ■ 追伸 rsa |
■ 返信 |
【1】は昭和46年12月4日住指発第905号の【通達】で明らかにされていた。
【1】にもかかわらず 【2】は1987年に建設省住宅局建築指導課監修により日本建築センターから【新・排煙設備技術指針 1987年版】として出版された中で示された。
更に1994年に同じく建設省住宅局建築指導課監修により日本建築センターから 出版された【建築物の防火避難規定に関する運用指針】で 再び【1】が追認された。【1】が追認されて、既に10年!問題ないと思う。
要するに、れっどさん質問の奴は開閉角60°なので、 倍率1、従って有効h0.5×w1.0=0.5u
で問題ないと思います。
|
| 7382004年07月26日 (月) 19時00分 |
| ■ ふと?(°_。)?(。_°)? rsa |
■ 返信 |
ん?ひょっとして?五十嵐医院のBBSの【理系・文系】の判別に
れっどさんにはめられたかな???(;^_^A アセアセ???
|
| 7392004年07月26日 (月) 19時08分 |
| ■ 排煙 れっど |
■ 返信 |
45°以上は100%だよね。
滑り出しでも、排煙100%とれるのかなぁ・・・。
なんだか 外倒しのほうが、排煙効率よさそうだけど・・・・。
|
| 7402004年07月27日 (火) 17時41分 |
| ■ 辷り出しもOKです rsa |
■ 返信 |
辷り出しも同じ扱です。
昨日はって、今日は朝まででしたか? 今頃生返り始めた?(-_-;)
おいらこれから・・・ 飽きた〜!!!
|
| 7412004年07月27日 (火) 17時48分 |