【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く


Ryo Sekizaki Architectural Laboratory

 ■ 業務連絡 排煙窓について。   れっど  ■ 返信  

 排煙窓について 教えて下さい。
 滑り出し窓の 排煙面積について。

 グラフBBSに 画像添付しておきます。W1000として下さい。
 若輩者に 御教授願います。
 サッシ下端まで2650 天井高さは3150です。

7352004年07月26日 (月) 17時23分
 ■ とりあえず2とうり   rsa  ■ 返信  

 

【1】最近一般的なもの
90°≧角度≧45°の時h全部
45°>角度≧ 0°の時h×角度/45°

【2】旧来の物
h×sin角度

いずれも掛けるW


最近は【1】で良いはずだけど、特定行政庁により【2】と言われることもあるそうです。
役所確認が安全かも

【2】が通達なのかちょっと解らない。今問い合せ中
通達以上であれば、押して問題なし!

判明次第又UPします。

7362004年07月26日 (月) 18時08分
 ■ 追伸   rsa  ■ 返信  

 
【1】は昭和46年12月4日住指発第905号の【通達】で明らかにされていた。

【1】にもかかわらず
【2】は1987年に建設省住宅局建築指導課監修により日本建築センターから【新・排煙設備技術指針 1987年版】として出版された中で示された。

更に1994年に同じく建設省住宅局建築指導課監修により日本建築センターから
出版された【建築物の防火避難規定に関する運用指針】で
再び【1】が追認された。【1】が追認されて、既に10年!問題ないと思う。


要するに、れっどさん質問の奴は開閉角60°なので、
倍率1、従って有効h0.5×w1.0=0.5u

で問題ないと思います。

7382004年07月26日 (月) 19時00分
 ■ ふと?(°_。)?(。_°)?   rsa  ■ 返信  

 
ん?ひょっとして?五十嵐医院のBBSの【理系・文系】の判別に

れっどさんにはめられたかな???(;^_^A アセアセ???

7392004年07月26日 (月) 19時08分
 ■ 排煙   れっど  ■ 返信  

 45°以上は100%だよね。

 滑り出しでも、排煙100%とれるのかなぁ・・・。

 なんだか 外倒しのほうが、排煙効率よさそうだけど・・・・。

7402004年07月27日 (火) 17時41分
 ■ 辷り出しもOKです   rsa  ■ 返信  

 
辷り出しも同じ扱です。

昨日はって、今日は朝まででしたか?
今頃生返り始めた?(-_-;)

おいらこれから・・・
飽きた〜!!!


7412004年07月27日 (火) 17時48分








このレスは下記の投稿への返信になります。内容が異なる場合はブラウザのバックにて戻ってください

Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板