| ■ 煽りのヤス さんへ れっど@逃走希望中 |
■ 返信 |
そろそろ 答え書かないと 黒板ツメでヒッカク(▼▼メ)
それに rsaさんも (▼▼メ)←こんな 顔になってきましたよ。
そうそう、なんだか 向こうのBBSがプロ用になったの? (^0^*オッホホ ジョーク!
さて プロらしい観察日記。 【現在進行中の現場にて観察】 1FRC造です。壁式構造 壁圧200 スラブ厚190です。 スラブ受けは フラットデッキをしよう。 打ちっぱなしでない、内側の壁はウレタン断熱です。
設計では 壁のみの吹きつけになってます。 それで、いろいろ 本調べたら、外部に面するスラブは1000ほど、ウレタンを吹き上げるのが 望ましいってかいてあったの。 そして この前 何気に現場を見回していると、フラットデッキのせいか、外周面のフラットデッキ巾500程度が結露してるんです。
おお!このことか! 普通の型枠なら、CONが水分すっちゃってわかんなかったのに、デッキだから 一目瞭然。
いい観察でした。 設計に無くても、施工屋としてここは 断熱しなきゃっておもいましたとさ。
めでたしめでたし♪ d(⌒o⌒)b♪
|
| 1252003年12月02日 (火) 15時27分 |
| ■ そうそう(^^) rsa |
■ 返信 |
そうそう(^^)って何が? みんな
1.ひんしゅく買いそうな答
2.おこんないでよ^^; ほんとはスラブだけでなくって外壁に直交する壁もできれば1m位、ラーメンなら最低限柱廻りまで・・・^^; だから壁なんかはその分1m以降はふかしも検討して【設計図】書くのが当り前なんです・・・。
は〜い、!(^^)一つ質問 フラットデッキって何ですか?(-_-;)教えてm(_ _)m ほりーびーむとかの仮枠関係の・・・あっ思い出した! え〜っと仮枠兼用の打込み用のデッキプレートみたいな奴・・・?ですよね^^;? 最近しばらくRCやってないんで(-_-;)
それから、キシラデはわかるけどその他の奴暇な時で良いですから、会社名だけでも教えてもらえると【今更・・・】に参考資料としてあげれるかなと、まっこっちでもHPで検索してみますけど。
れっどさんも【石】用意しておきましょう。(@_@)
|
1262003年12月02日 (火) 16時15分 http://homepage3.nifty.com/rsa/ |
| ■ まちがえ rsa |
■ 返信 |
れっどさんに聞くのは 【匠の塗油】
その他は calmdawnさん(^_-)
|
1272003年12月02日 (火) 16時41分 http://homepage3.nifty.com/rsa/ |
| ■ ごびん(T_T) れっど |
■ 返信 |
又も説明不足Σ(゚口゚;
壁も天井仕上げ+50からスラブしたまで当然 吹いてます。 (T_T) すいません説明不足でした。
|
| 1302003年12月02日 (火) 17時08分 |
| ■ いきちがい? rsa |
■ 返信 |
HP早速にサンキュウですm(_ _)m
壁の件はスラブ下近辺天井裏 と言うことでなくてとにかく外壁にくっついている壁全面 1m 位までという意味でした。ラーメンだと柱の奥行が1mよりかなり小さければ、ほんとはそれに続く壁も含めて・・・1m でしょうね。 確かに結露しやすいのはスラブ下近辺ではありますよね。
なんだか チャット やってるみたい^^;
|
1312003年12月02日 (火) 17時22分 http://homepage3.nifty.com/rsa/ |
| ■ ははは、一回で済まない(-_-;) rsa |
■ 返信 |
でも断熱の地域区分で違うか?三重とは
でも東京の時はそうやっていました
|
1322003年12月02日 (火) 17時41分 http://homepage3.nifty.com/rsa/ |
| ■ なんなら チャットするかい? れっど |
■ 返信 |
タイピング練習の為に、昔は めちゃめちゃ HOTMAILのメッセンジャーで チャットしてたな・・・。
まぁ いまだに その名残で、メッセしてるけど。
大学の友達とかって 電話までしないし、手紙も書かないし、メールも 送らないけど ONしてる時で、時間の都合よければ いまだに 死後途中にチャットをしているれっど でした。(^▽^;
しかし ここの メンバーで チャットしたら えらいことでしょうね。 ヽ(´▽`)/へへっ
ってなことで、常設おれっちは HOT常時オンなので、暇な人・・・って いないな。
メッセしているかた いれば 声かけてね。(ё_ё)
本日は 帰ります。 なんせ 昨日朝まで 飲んでまして・・。 (^▽^;
|
| 1332003年12月02日 (火) 19時22分 |
| ■ 正解は6でした。(^^;)汗 康べぇ |
■ 返信 |
rsaさん、れっどさん、皆さん今晩は。
そうそう断熱材は外壁から1mはセオリーですよ。 ですから外壁に直行してる内部間仕切壁もその対象になってしまいます。でもこれ設計事務所で全然図面に反映してなくて特記仕様書だけで逃げてるケースが多いのでとても困るんですよね。 フラットデッキはrsaさんの想像の通りです。でこれがれっどさん言う通り結露し易いので注意がいります。ウレタンを吹くのが嫌な場合にはデッキ上にスタイロフォーム敷き込みでもOKです。でこのフラットデッキは打設中に良く落ちるんですよね(TT)施工時はほんま注意が必要です。 あっそれと遮音壁や防火区画壁ってスラブ下迄伸びますが、この時フラットデッキの下のリブみたいなのがほんま邪魔になります。(これが欠点ですね)
えっとそれと解答の解説ですが、建築工事共通仕様書の 内装工事を参照して見てください。全て「ビニル床シート」と記載されてると思います。「ビニール床シート」では無いのです(^^;)汗 これ、マジで設計事務所に勤めてた時に先輩から注意されたんですよ。ビニールじゃ無いって! ビニールクロスはそれで良いんだって。ほんまなんです。 。・゜ °・(><)・° ° ・。 (・_・)r鹵~<巛巛巛 (゜ロ゜)ウギャ! m(__)m コレカラモヨロピク
|
| 1352003年12月02日 (火) 23時31分 |