投稿日:2014年02月19日 (水) 00時10分
エアコンが修理屋さんにガス不足で修理不能と言われ 仕方なく自分で冷媒ガス充填をしたらもっと動作が不調になりました。 素人が適当に修理の真似をしたので過充填のような動作状態です。
過剰ガスを回収して回路内のガス量を調整してみたら 勝手に止まるなど異常動作がなくなりました。 温度計で確認すると一日の最低温度と最高温度が エアコン設定温度の+−0.5℃範囲になり快調です。
いつまで好調が続くかは古いエアコンなのでわかりませんが 取りあえずネコ君部屋は暖かく快適です。
ガス圧計でまだガス不足と思い込み 2本追加注文したガス缶が届きました。 他の古いエアコンの補修用にでもストックしておきましょう。
機械は修理補修して大事に長く使う方がエコ? それとも効率の悪い機械を使う事はよくない・・・ わかりません。
|
|